除电缆敷设的基本要求外,直埋电缆的敷设还应符合以下直埋电缆的技术标准:

(1) 对于有机械损伤、化学腐蚀、杂散电流腐蚀、振动、热、虫害等的电缆段,应采取相应的保护措施,如铺沙、挖沟、管道敷设、防腐、有毒土壤处理等,或选择合适的电缆类型。

(2) 电缆的埋深(电缆上表面与地面的距离)不得小于700mm;穿越农田时,不得小于10-10mm;只有在进出建筑物、与地下设施交叉或绕过地下设施时才允许浅埋,但浅埋时应安装防护设施。在北方寒冷地区,电缆应埋在冻土层下,上下铺设100mm细砂。

(3) 电缆平行敷设。中间接头与相邻电缆之间的净距离不得小于250Inrll。两根电缆的中间接头前后错开2m以上。中间接头周围应安装防护设施。

(4) 电缆之间、电缆与平行和交叉的其他管道、道路、建筑物等之间的最小距离应符合相关规定。严禁在管道上方或下方紧密平行敷设电缆。

(5) 电缆穿过铁路、公路、城市街道、工厂道路等时,应敷设在实心隧道或保护管中。保护管两端距路基两侧1000mm以上,距排水沟500mm以上,距城市街道车辆路面500mm以上。

(6) 在斜坡地段敷设电缆时,应注意电缆的最大允许敷设水平差,并将电缆固定在斜坡的起点和顶部;当坡度较长时,坡度为30。以下,每隔15米固定;坡度为30。上述应以10m的间隔固定。

(7) 当各种电缆敷设在同一沟槽中时,高压电缆在底层,低压电缆在顶层,各种电缆之间用50-100mm厚的细砂隔开;除细砂外,电缆顶层还应覆盖实心盖板或砖层,以防止外力损坏。同一沟槽中的电缆不得相互重叠、交叉或扭曲。

(8) 直埋电缆应具有铠装和防腐涂层。电缆沟底部应平整,并铺设100mm厚的细砂层或屏蔽软土。波浪形敷设时,电缆长度应比沟槽长1%~29/6。电缆敷设后,应用100mm厚的细砂或软土覆盖,然后用保护板或砖块覆盖。电缆两侧的宽度应超过50mm。

想了解更多关于我们电动汽车产品系列的信息,您可以在我们的充电电缆或高压电缆宣传单中获得更多信息。搜索访问:omgevcable